[水电煤相关] 太阳能发的电怎么可以直接用掉? [复制链接]

发表于 2026-2-3 21:01 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 149644501 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 149644501 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
前年底买的房子,直接装的就有太阳能板但是没有电池,住了一年一直以为白天发的电优先自用用不完的再卖给电力公司,之前一个季度卖电都在2000多度左右,电费也不高就没在意,直到这个季度空调用的比较多电费暴涨,卖电度数依然是2000多度,我才注意到是不是太阳能板发的电都全给卖了,亏到姥姥家了,家里不是智能电表,请问怎么设置才能优先把发的电用掉再卖,只有太阳能板没有电池哈
Advertisement
Advertisement

发表于 2026-2-3 21:11 |显示全部楼层
此文章由 psylla 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 psylla 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
空调用的多的时候一般电发的也多...

发表于 2026-2-3 21:16 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 149644501 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 149644501 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
psylla 发表于 2026-2-3 21:11
空调用的多的时候一般电发的也多...

那如果发的电直接能用的话电费不应该比之前高吧,而且还高不少

发表于 2026-2-3 21:23 |显示全部楼层
此文章由 wanu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wanu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你家发的电是要上传到“收购商”的电网。
你家用的电是从供电商的电网购买。
两者(在你家里)是不直接互通的。

发表于 2026-2-3 21:23 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 乾坤离析 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 乾坤离析 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 乾坤离析 于 2026-2-3 20:25 编辑

不是一季度2000kw。一天才20kw。空调3p一小时制冷需要3kw。连续开5小时就是15。要看你家逆变器什么性质都。如果是最早那种。可能真的就是只卖。

发表于 2026-2-3 21:31 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 149644501 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 149644501 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
乾坤离析 发表于 2026-2-3 21:23
不是一季度2000kw。一天才20kw。空调3p一小时制冷需要3kw。连续开5小时就是15。要看你家逆变器什么性质都。 ...

所以是要请电工来看吗?
Advertisement
Advertisement

发表于 2026-2-3 21:33 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 149644501 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 149644501 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
wanu 发表于 2026-2-3 21:23
你家发的电是要上传到“收购商”的电网。
你家用的电是从供电商的电网购买。
两者(在你家里)是不直接互通 ...

我看足迹有些网友说太阳能发的电可以直接用掉,用不完的再卖给电网

发表于 2026-2-3 21:53 |显示全部楼层
此文章由 Flagship 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Flagship 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
AI: In Australia, without a smart meter, you likely have an accumulation meter that records net energy flow. Solar powers your home first; excess energy flows to the grid, earning a feed-in tariff (FiT) credit. If consumption exceeds generation, you pull power from the grid, charged at your retailer's tariff rate,. How it works (No Smart Meter): Net Metering: Your meter records only the net amount of electricity imported (grid use) or exported (solar feed-in) over a billing period.Simultaneous Use: If your solar generates \(3\text{kW}\) and your home uses \(4\text{kW}\), you use \(3\text{kW}\) of solar and import \(1\text{kW}\) from the grid.Charging: You are charged only for the net import (the difference).Feed-in Tariff (FiT): Excess power exported to the grid is credited to your bill, usually in cents per kilowatt-hour (\(\text{c/kWh}\)). Without a smart meter, you generally cannot access time-of-use pricing, and instead, you have a flat rate or simple interval billing.   你用空调时卖电也是2000度有可能是天气好季节好产电也同时多了。最好有app可以观察。
花开堪折直须折,莫待无花空折枝.
转95折wish卡等

发表于 2026-2-3 22:05 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 社区 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 社区 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
手机软件里可以设置自用优先

发表于 2026-2-3 22:06 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 dogdogkun 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 dogdogkun 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
买个电车白天充电

发表于 2026-2-3 22:23 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 波风鸣城 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 波风鸣城 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
首先冷暖气一起开设置成18度
其次买个电池车
然后把家里用气的全换成电的
最后还用不完,家里建个泳池,恒温的那种
Advertisement
Advertisement

发表于 2026-2-3 22:49 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 大黑狼 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 大黑狼 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
电解水制氢,做个大气球

发表于 2026-2-3 23:03 |显示全部楼层
此文章由 最后发表 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 最后发表 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如果有太阳能板,不大可能不是智能电表,如果是普通电表的话,太阳能发电会导致电表倒转,导致1:1直接抵消用电度数,这个电力公司不会接受的。

正常情况下,你馈给电网的价钱超低,从电网买电价格高,电表倒转会导致你馈电价格跟电网买电价格1:1,电力公司会疯的。

发表于 2026-2-4 11:15 |显示全部楼层
此文章由 Huayra-J 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Huayra-J 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
长见识了,原来真有老太阳能是不自用全卖回去的
以下内容节选自gemini AI
这种可能性确实存在。你看到的那个帖子描述的情况,大概率是因为那房子的太阳能系统还停留在**“总量计量”(Gross Metering)的旧模式,而没有切换到现代的“净额计量”(Net Metering)**。
为什么会出现“只卖不自用”? (Gross Metering)
在 2016 年之前,新南威尔士州(NSW)有一个非常丰厚的 Solar Bonus Scheme。

当时的逻辑: 卖电价格(FiT)高达 60c 或 20c/度,而买电价格才 20c 左右。
物理接线: 电工在安装时,会将太阳能板产生的电直接引向一个独立的电表(或智能电表的一个独立 Register),完全跳过家里的电器负载。
现在的坑: 这个高补贴计划在 2016 年底就结束了。现在的卖电价格(FiT)只有 5c - 8c 左右,而买电(Usage)要 30c - 40c。如果房主没去申请改线(Switch to Net Metering),系统依然在执行“全额卖出”的物理逻辑——哪怕你大白天开着空调,你的电也是 7c 卖给电力公司,然后你再花 35c 从它那儿买回来。
“一个季度卖 2000 多度”是什么水平?
数据分析: 一个季度(约 90 天)卖 2000 度,平均每天发电约 22 度。

系统推测: 这通常对应一个 5kW 到 6.6kW 的系统
4. 发帖人该怎么办?
如果是你或者是你朋友遇到这种情况,解决方法如下:

看账单: 如果账单上显示 "Gross" 或者有两组完全独立的电表读数,那就是没改。

找电工: 这种设置通常需要 Level 2 Electrician(二级电工)来重新接线,将太阳能的输出接入家用负载(House Load)之后。

联系 Retailer: 接线改好后,必须通知电力公司把 Metering Configuration 从 Gross 改成 Net。

总结: 那个人确实没看错,他大概率买了一个保留了 2016 年前接线的老房子。在 2026 年的电价下,这种“总量卖电”模式确实是亏到家了。



以上,仅供参考

评分

参与人数 1积分 +4 收起 理由
Flagship + 4 感谢分享

查看全部评分

发表于 2026-2-4 11:28 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 johnlamhk888 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 johnlamhk888 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
請問墨尔本裝电池 有什麼优惠?50KW大約要淘多少腰包? 謝謝

发表于 2026-2-4 13:39 |显示全部楼层
此文章由 kaiak 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kaiak 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
楼主要确认一下电表类型 和现在的计费方式 才好说 ,  上图吧.
Advertisement
Advertisement

发表于 2026-2-4 13:56 |显示全部楼层
此文章由 xq052b 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xq052b 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
最后发表 发表于 2026-2-3 23:03
如果有太阳能板,不大可能不是智能电表,如果是普通电表的话,太阳能发电会导致电表倒转,导致1:1直接抵消 ...

我一个朋友家就是这样的,老房子装太阳能板,发现电表倒转,嘴都笑歪了
"Free speech is meaningless unless you allow people you don't like to say things you don't like. "

By Elon Musk

发表于 2026-2-4 20:51 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 149644501 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 149644501 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
kaiak 发表于 2026-2-4 13:39
楼主要确认一下电表类型 和现在的计费方式 才好说 ,  上图吧.

今天回家太晚了,明天白天拍了上图

发表于 2026-2-4 20:56 来自手机 |显示全部楼层
我家是需要人来读数的那种电表,有两个累计数据,一个是累计用电量,一个是累计输送到电网的量

发表于 2026-2-4 21:01 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 149644501 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 149644501 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Huayra-J 发表于 2026-2-4 11:15
长见识了,原来真有老太阳能是不自用全卖回去的
以下内容节选自gemini AI
这种可能性确实存在。你看到的那 ...

我家是一个电表显示屏,但确实是两个读数切换显示,一组是累计用电量,一组是累计发电量

发表于 2026-2-4 21:02 来自手机 |显示全部楼层
发表于 2026-2-4 22:19 |显示全部楼层
此文章由 kaiak 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kaiak 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
149644501 发表于 2026-2-4 20:01
我家是一个电表显示屏,但确实是两个读数切换显示,一组是累计用电量,一组是累计发电量 ...

那已经是数字的了. 不是老式转盘的了 . 你看看你的电费单子, 看看是怎么计费的.

另外你检查 inverter ,  如何设置的, 有些情况下被设置成了卖电优先.