发表于 2017-2-10 18:14 |显示全部楼层
此文章由 台灯 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 台灯 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
家里的机子有年头了,制冷效果效果不好,到底是修还是换新的犹豫不定。如果换新的,可否只换外面的主机,还是一定要连天花里的管子等等都要一起换?如果可以只换主机,那新机子和老机子不同牌子,和老的管子的部件是否可以匹配呢?
Advertisement
Advertisement
头像被屏蔽

禁止访问

发表于 2017-2-10 18:18 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 qubonnie 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 qubonnie 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我朋友家是一起换的,如果坏了,时间久了就换吧!毕竟现在新机都省钱

发表于 2017-2-10 18:22 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 chun88 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 chun88 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
听说现在的新机一般都是变频的,比旧的省电,但是对铜管的要求高了,要一起换

发表于 2017-2-10 18:28 |显示全部楼层
此文章由 wwwjs 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wwwjs 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
主机和上面的风机一定要换的,尺寸一致管道应该不用换,

发表于 2017-2-10 18:53 |显示全部楼层
此文章由 台灯 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 台灯 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
谢谢楼上诸位!

发表于 2017-2-10 18:56 |显示全部楼层
此文章由 台灯 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 台灯 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
wwwjs 发表于 2017-2-10 19:28
主机和上面的风机一定要换的,尺寸一致管道应该不用换,

我的出风口是这种老式的,可否保留?如果要换掉可能天花要重做聊工程就大了。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2017-2-10 19:01 |显示全部楼层
此文章由 wwwjs 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wwwjs 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
台灯 发表于 2017-2-10 19:56
我的出风口是这种老式的,可否保留?如果要换掉可能天花要重做聊工程就大了。

...

这个外形应该可以自己选择的,主要是管径一致。
积分交换任何上海点心http://www.oursteps.com.au/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=797197

发表于 2017-2-10 19:03 |显示全部楼层
此文章由 bennetcn 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 bennetcn 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
管道有可能可以保留,但是外机和ceiling里的内机都得换

发表于 2017-2-10 20:23 |显示全部楼层
此文章由 台灯 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 台灯 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
bennetcn 发表于 2017-2-10 20:03
管道有可能可以保留,但是外机和ceiling里的内机都得换

明白。

发表于 2017-2-10 20:24 |显示全部楼层
此文章由 台灯 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 台灯 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
wwwjs 发表于 2017-2-10 20:01
这个外形应该可以自己选择的,主要是管径一致。

发表于 2017-2-13 21:41 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Satsuki 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Satsuki 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
可以只是换机器。也可以连管道一起都换了,如果你要重新分区分zone的话就一定要全部都换了。出风口很容易换的,根本不是问题。
Advertisement
Advertisement

发表于 2017-2-13 22:06 |显示全部楼层
此文章由 台灯 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 台灯 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Satsuki 发表于 2017-2-13 22:41
可以只是换机器。也可以连管道一起都换了,如果你要重新分区分zone的话就一定要全部都换了。出风口很容易换 ...

多谢指教。

发表于 2017-2-20 10:56 |显示全部楼层
此文章由 Hq2006 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Hq2006 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
请问换管道和不换管道价格差多少?

发表于 2017-2-20 23:00 |显示全部楼层
此文章由 台灯 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 台灯 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Hq2006 发表于 2017-2-20 11:56
请问换管道和不换管道价格差多少?

我还没有找人报价。

发表于 2017-2-21 00:17 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 晨露吉赛尔 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 晨露吉赛尔 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我前年换的主机 三星 12 kw7000元

发表于 2017-2-21 05:41 |显示全部楼层
此文章由 Hq2006 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Hq2006 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
晨露吉赛尔 发表于 2017-2-21 01:17
我前年换的主机 三星 12 kw7000元

谢谢分享!
Advertisement
Advertisement

发表于 2017-2-21 06:47 |显示全部楼层
此文章由 fengliu1234 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fengliu1234 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整

发表于 2017-2-21 15:33 |显示全部楼层
此文章由 mingli8376 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mingli8376 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
先说说中央空调的工作原理。主机一般放在外面的墙角下。连接主机到蒸发器那里是电路和铜管以及隔热用海绵套管。蒸发器一般放在房子的顶棚内。然后由空气循环系统将冷气从蒸发器导向到各个房间。
那么这里可以看出,空气循环系统和空调主要工作系统是不相干的两个系统。
那么那些出风口等当然就不必更换的啦,除非你嫌弃它难看,那么仅仅换个出口处的面板而已。
在更换主机时候,可以仅仅换主机和蒸发器。铜管等一般不必换。因为大型空调主机到蒸发器的铜管都一样的。电线一般也能保留。但是往往蒸发器的热气进口和冷气排出口与新的不匹配。那么就需要重新做这两个口子。那个一般是铁皮做的。很便宜的。
买一台机器价格大约3000-5000.安装费就可以很低了,因为主要安装已经做好了。
有时候,仅仅是因为常年月久,制冷剂漏失。那么加一些制冷剂就可以了。几百元就解决问题。

评分

参与人数 5积分 +22 收起 理由
datou5211 + 3
vista09 + 2 感谢分享
sydneytoyota + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2017-2-22 23:43 |显示全部楼层
此文章由 台灯 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 台灯 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
mingli8376 发表于 2017-2-21 16:33
先说说中央空调的工作原理。主机一般放在外面的墙角下。连接主机到蒸发器那里是电路和铜管以及隔热用海绵套 ...

解答的很详细,非常感谢!可惜草鞋不能评分。
请问是业内人士吗?请私信我。

发表于 2017-2-23 19:13 |显示全部楼层
请问如果只换主机的安装费大概是多少呢?

发表于 2017-2-23 21:20 |显示全部楼层
此文章由 mingli8376 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mingli8376 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Hq2006 发表于 2017-2-23 20:13
请问如果只换主机的安装费大概是多少呢?


应该在一千以内吧,具体的不同安装工有不同价格。
Advertisement
Advertisement

发表于 2017-2-23 23:13 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Satsuki 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Satsuki 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
mingli8376 发表于 2017-2-23 22:20
应该在一千以内吧,具体的不同安装工有不同价格。

请问哪里去找这么便宜的师傅呢?有的话麻烦介绍一下。
安装一台最简单的分体的人工大概在$500左右,中央空调拆旧换新$1000以内,怎么想都不可能。

发表于 2017-2-24 06:43 |显示全部楼层
此文章由 mingli8376 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mingli8376 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Satsuki 发表于 2017-2-24 00:13
请问哪里去找这么便宜的师傅呢?有的话麻烦介绍一下。
安装一台最简单的分体的人工大概在$500左右,中央 ...

可能呀,实际上比重新安装一台分体式空调还容易,如果蒸发器的风口不变的话。

发表于 2017-2-24 06:49 |显示全部楼层
此文章由 Megger 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Megger 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
mingli8376 发表于 2017-2-24 07:43
可能呀,实际上比重新安装一台分体式空调还容易,如果蒸发器的风口不变的话。 ...

想的比做的容易。
中央空调, 需要同时更换indoor unit 和outdoor unit。两个tradies加两个帮工要大半天的时间。

发表于 2017-2-24 06:57 来自手机 |显示全部楼层
比安装分体还容易?这位大师我对你的钦佩真是.....

发表于 2017-2-24 07:00 |显示全部楼层
此文章由 mingli8376 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mingli8376 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 mingli8376 于 2017-2-24 08:06 编辑
Megger 发表于 2017-2-24 07:49
想的比做的容易。
中央空调, 需要同时更换indoor unit 和outdoor unit。两个tradies加两个帮工要大半天 ...


不难呀,outdoor unit就是搬来新主机以后,将旧的搬走,新的到位。然后接铜管和电线,如果顺利,那么都可以替换的,不用换铜管和电线的。然后抽真空等。
indoor更换旧比较麻烦,要爬进阁楼里将原来的拆除,再换上新的,也接上铜管和电线。最大的麻烦是换进风口和出风口,如果和原来的不匹配,那么就必须重新做。进风口和出风口一般是用铁皮做的,蒸发器的风口大多是矩形的,那么久要先做个矩形的借口,然后转换成圆形的和风管接上。而对风道的衔接都一样的。不必换。
但是也远远比安装新的容易多了。因为主要工程已经完成了。
Advertisement
Advertisement

发表于 2017-2-24 07:04 来自手机 |显示全部楼层
人家大师已经说了,铜管都不用换.....
想得都太容易了.....对空调和空调安装完全停留在字面理解的程度。

发表于 2017-2-24 07:11 |显示全部楼层
此文章由 mingli8376 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mingli8376 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Satsuki 发表于 2017-2-24 08:04
人家大师已经说了,铜管都不用换.....
想得都太容易了.....对空调和空调安装完全停留在字面理解的程度。 ...

只有没有做过的人,一想到上万元的工程,以为是什么了不起的工作,真正做过的就知道没有什么了。我可不是仅仅字面上知道的。还有就是哪些半吊子但是好不容易拿到执照的,想敲钱的。就来夸大所谓的工程难度。空调安装远远算不上什么高科技。

发表于 2017-2-24 07:39 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Satsuki 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Satsuki 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
mingli8376 发表于 2017-2-24 08:11
只有没有做过的人,一想到上万元的工程,以为是什么了不起的工作,真正做过的就知道没有什么了。我可不是 ...

请问你有安装中央空调的经验吗?我本人在澳洲安装过超过1000台中央空调,我可以负责任地告诉你,安装空调是没有什么技术含量,但是你做不了,从你的回帖就可以看出,你的逻辑完全是无稽之谈。
不懂没有关系,不懂还在这里乱讲误导他人,就不对了。我也不会回你了,没意思。

发表于 2017-2-24 07:54 |显示全部楼层
我觉得你的说法有点误导。你说“换室外机可以不用换室内机,而且铜管不用动。”这活真没有你想象的那么简单。首先要看你的冷媒品种,老的机器是用R22的,所以铜管是低压的,现在的机器是R410A的,是high pressure的,你需要换厚的铜管。而且室内机和室外机的制冷能力要匹配。