楼主:edyzhai

[水电煤相关] 请教大家,15kw三相逆变器处理了19.9kw的太阳能发电,是逆变器爆发了还是app显示出错了? [复制链接]

发表于 2026-3-11 19:26 |显示全部楼层
此文章由 edyzhai 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 edyzhai 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
flyinfree 发表于 2026-3-11 18:24
毕竟是顶配啊,贵有贵的道理。你这个有BLACKOUT保护吗?

有,电工老板送得“免费”全屋备份

这个说起来有点搞笑,本来我打算加点钱(市价$500左右)做3路关键电路的自动备份(冰箱,照明,和一路几个插座),就是电网停电后电池能给这三路主动供电。

电工老板上门看了一下说你家做不了,分电箱和主电箱隔了车库和客厅将近20米,走暗线打洞什么的说要一天,加钱也不愿意做。然后我提出了做全屋自动备份,老板想了一会儿,欲言又止的说比较麻烦也不愿意做。还告诉我现在市面上好做三相全屋自动备份的,就是几个高端品牌如特斯拉和思格。

最后他感觉也不好意思了,主动提出来说送我一套全屋备份,但是是“手动”的(好像又是半小时人工加物料)。然后我家就又多了一套开关,Grid-OFF-Backup,平时放在Grid上,停电了得拉两下到Backup,来电了再推两下回去到Grid,感觉不是很方便,聊胜于无
Advertisement
Advertisement

发表于 2026-3-11 19:38 |显示全部楼层
此文章由 edyzhai 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 edyzhai 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
yanqishui32 发表于 2026-3-11 19:25
你这套牛逼的。fox cq46的电池,15kw逆变器。
那么大的太阳能板,你每天还能用那么多电。
我42度fox电池, 6. ...

太阳能板多点还是有用的。

这套系统装了不到一个月,我发现空调24小时开启,家里正常用电情况下,如果晴天12点到1点电池能充满,如果下雨下午3-4点也能充满。

晴天空调功率4-5kw,下雨天空调功率才1-2kw,晚上空调功率也不高2kw左右。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
dootbear + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2026-3-11 20:59 |显示全部楼层
此文章由 flyinfree 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 flyinfree 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
edyzhai 发表于 2026-3-11 19:26
有,电工老板送得“免费”全屋备份 !

这个说起来有点搞笑,本来我打算加点钱(市价$500左右)做3路 ...

哦,你这种是需要手动去切换才行的,唯一不好的就是如果没有人在家,停电了,如果隔了一天以上,那冰箱里的东西可能就坏掉了。别的情况下,基本上倒没多少区别。反正我的BLACKOUT是被收了一千多大洋的,而且也不能联空调和电热水器,别的倒全COVER了。

发表于 2026-3-11 21:06 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 乾坤离析 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 乾坤离析 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
edyzhai 发表于 2026-3-11 18:26
有,电工老板送得“免费”全屋备份 !

这个说起来有点搞笑,本来我打算加点钱(市价$500左右)做3路 ...


有就好了。。羡慕
我走了,祝你们投资愉快。赚钱就好了。干货什么的,就算了。

发表于 2026-3-11 21:07 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 乾坤离析 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 乾坤离析 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
flyinfree 发表于 2026-3-11 19:59
哦,你这种是需要手动去切换才行的,唯一不好的就是如果没有人在家,停电了,如果隔了一天以上,那冰箱里 ...

我到现在也没搞清楚这个东西的逻辑,按道理逆变器不都有ups功能吗。毫秒级的切换啊。
我走了,祝你们投资愉快。赚钱就好了。干货什么的,就算了。

发表于 2026-3-11 21:19 |显示全部楼层
此文章由 flyinfree 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 flyinfree 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
乾坤离析 发表于 2026-3-11 21:07
我到现在也没搞清楚这个东西的逻辑,按道理逆变器不都有ups功能吗。毫秒级的切换啊。 ...

其实原理上是大概差不多的:

UPS = 小范围应急供电(Essential Loads)  
BLACKOUT = 全屋供电(Whole House Backup)

对于像楼主那种来说,他需要BLACKOUT才能做到全屋电池供电,那个UPS/EPS只能提供低功率的少数电路COVER。对我来说,好象没啥区别,由于逆变器和电池容量的限的限制,我家的空调和电热水器也没接入COVER.
Advertisement
Advertisement

发表于 2026-3-11 21:46 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 mickey_shao 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mickey_shao 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
jands 发表于 2026-3-11 16:29
圖片

我前几天还可以改,刚刚看了一下,还真不能改了。

发表于 2026-3-11 22:21 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 130873 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 130873 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
乾坤离析 发表于 2026-3-11 17:05
这里涉及到一个逆变器接pv的总功率问题,比如一般逆变器,都是百分之200pv,所以你15kw的逆变器,最大可以 ...

大佬你好,请教一下:我家是6千瓦的太阳能,为啥今天只发了16千瓦的电,是太阳能板不好了,还是转电池时,接线有问题?没有装电池前,像今天这种天气,还能发25千瓦左右的电。谢谢

发表于 2026-3-11 22:55 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 乾坤离析 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 乾坤离析 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
130873 发表于 2026-3-11 21:21
大佬你好,请教一下:我家是6千瓦的太阳能,为啥今天只发了16千瓦的电,是太阳能板不好了,还是转电池时 ...

你这个可能涉及耦合问题。就是逆变器你是一台还是两台。可能发了,但是你看不到。。6kw今天应该有30上下。。我新版,34kw这样。
我走了,祝你们投资愉快。赚钱就好了。干货什么的,就算了。

2012年度奖章获得者 2013年度奖章获得者

发表于 2026-3-12 07:38 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 dootbear 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 dootbear 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
今天早上, foxess 云端坏了。

全球的都不行:



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

2012年度奖章获得者 2013年度奖章获得者

发表于 2026-3-12 08:33 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 dootbear 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 dootbear 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
悉尼的,刚刚开始恢复正常工作了。