[水电煤相关] 请教大家,15kw三相逆变器处理了19.9kw的太阳能发电,是逆变器爆发了还是app显示出错了? [复制链接]

发表于 2026-3-11 13:44 |显示全部楼层
此文章由 edyzhai 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 edyzhai 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
今天中午看到太阳很好,打开太阳能系统的app看了一下,发现了有点异常,15kw的逆变器居然一共处理了19.9kw的电力,持续了大概1小时,然后又掉到15kw以下。平时一般的情况都是SOLAR 那里最多显示15kw,今天不知道是逆变器爆发了,还是app显示不正确。请教大家这个15kw混合逆变器能处理超过15kw的电力吗,还是交流和直流电的显示问题?

附上系统
太阳能板 475w*42 19.95kw, 逆变器 15kw三相混合,电池 47.92kwh

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2026-3-11 14:05 |显示全部楼层
此文章由 fuyao 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fuyao 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
不明觉厉

发表于 2026-3-11 14:23 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 go2home 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 go2home 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 go2home 于 2026-3-11 13:25 编辑

逆变器品牌型号?看着像Fox Ess的

发表于 2026-3-11 14:56 |显示全部楼层
此文章由 老沈在澳洲 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 老沈在澳洲 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
是不是还有个旧逆变器?

2012年度奖章获得者 2013年度奖章获得者

发表于 2026-3-11 15:20 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 dootbear 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 dootbear 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
因为今天悉尼万里无云,是最佳的发电天气。

我觉得很正常。

你家的太阳能面板够多的了。 一个小时20度电,一天150度电!

可以赚电网的钱了。


发表于 2026-3-11 15:49 |显示全部楼层
此文章由 viewinside 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 viewinside 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
逆变器的功率应该是直流变交流的功率, 太阳能输出的DC到电池的DC不应该算做逆变器的输出功率
Advertisement
Advertisement

发表于 2026-3-11 16:28 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 jands 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jands 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
請問你 quick setting 裡的 export limit 還可以調整嗎?我從前幾天開始 foxcloud 裡就不讓我調了。現在沒辦法沒辦法給電網送電了

发表于 2026-3-11 16:29 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 jands 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jands 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
圖片

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2026-3-11 16:44 |显示全部楼层
此文章由 hankz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hankz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这不是说发电19.9度,15度通过逆变器给电池充电了,4.5度家用吗?

发表于 2026-3-11 16:54 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 hehebear 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hehebear 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
jands 发表于 2026-3-11 16:28
請問你 quick setting 裡的 export limit 還可以調整嗎?我從前幾天開始 foxcloud 裡就不讓我調了。現在沒 ...

你可以去逆变器面板上改试试

发表于 2026-3-11 17:01 |显示全部楼层
此文章由 edyzhai 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 edyzhai 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
go2home 发表于 2026-3-11 14:23
逆变器品牌型号?看着像Fox Ess的

Fox ESS H3 Smart 15kw
Advertisement
Advertisement

发表于 2026-3-11 17:01 |显示全部楼层
此文章由 edyzhai 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 edyzhai 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
老沈在澳洲 发表于 2026-3-11 14:56
是不是还有个旧逆变器?

没有啊,纯纯的全新系统

发表于 2026-3-11 17:05 |显示全部楼层
此文章由 edyzhai 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 edyzhai 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
dootbear 发表于 2026-3-11 15:20
因为今天悉尼万里无云,是最佳的发电天气。

我觉得很正常。

哈哈,装太阳能的原因就是家里新添了娃,中央空调24小时得开着。每天自家消耗就得50-80度,也送不多少电回电网赚钱。

发表于 2026-3-11 17:05 |显示全部楼层
此文章由 乾坤离析 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 乾坤离析 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这里涉及到一个逆变器接pv的总功率问题,比如一般逆变器,都是百分之200pv,所以你15kw的逆变器,最大可以接入30kwpv,你装了20kw的pv,理论上,你最大的发电量就是20kw-26kw每小时(26kw需要雨后瞬时可以飙到),那么你逆变器最大处理就是15kw,剩下的5kw就直接浪费掉了。。。很正常。。。今天晴空万里。我6.6kw都发了35kw了。。。。
我走了,祝你们投资愉快。赚钱就好了。干货什么的,就算了。

发表于 2026-3-11 17:08 |显示全部楼层
此文章由 edyzhai 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 edyzhai 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
viewinside 发表于 2026-3-11 15:49
逆变器的功率应该是直流变交流的功率, 太阳能输出的DC到电池的DC不应该算做逆变器的输出功率 ...

谢谢,感觉有道理。

但这是我第一次发现太阳能发电超过15kw,就是SOLAR那显示19.9kw的位置,是以前太阳没有今天那么猛吗,所以才奇怪来发帖的。

发表于 2026-3-11 17:08 |显示全部楼层
此文章由 乾坤离析 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 乾坤离析 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
hankz 发表于 2026-3-11 15:44
这不是说发电19.9度,15度通过逆变器给电池充电了,4.5度家用吗?

不可能的,他这个意思是4.5直接浪费掉了,所以显示交流端用掉。

评分

参与人数 1积分 +6 收起 理由
go2home + 6 你太有才了

查看全部评分

我走了,祝你们投资愉快。赚钱就好了。干货什么的,就算了。
Advertisement
Advertisement

发表于 2026-3-11 17:09 |显示全部楼层
此文章由 edyzhai 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 edyzhai 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
hankz 发表于 2026-3-11 16:44
这不是说发电19.9度,15度通过逆变器给电池充电了,4.5度家用吗?

是啊,以前从没有发电显示超过15kw的时候,今天居然到19.9kw了, 所以才奇怪。

发表于 2026-3-11 17:09 |显示全部楼层
此文章由 flyinfree 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 flyinfree 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
乾坤离析 发表于 2026-3-11 17:05
这里涉及到一个逆变器接pv的总功率问题,比如一般逆变器,都是百分之200pv,所以你15kw的逆变器,最大可以 ...

本月我那6.6KW的板子一天发电量在30-40KWH左右。

发表于 2026-3-11 17:10 |显示全部楼层
此文章由 乾坤离析 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 乾坤离析 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
edyzhai 发表于 2026-3-11 16:09
是啊,以前从没有发电显示超过15kw的时候,今天居然到19.9kw了, 所以才奇怪。 ...

瞬时可以到。。。持续不会,比如,我6.6kw的板,有一次,直接瞬时到8kw,所以你15到20也合理。
我走了,祝你们投资愉快。赚钱就好了。干货什么的,就算了。

发表于 2026-3-11 17:14 |显示全部楼层
此文章由 edyzhai 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 edyzhai 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整

我也调整不了啊,但我的显示60000W, 60kw。你得找客服或者安装电工帮你修改吧,到官网lodge ticket,然后让客服修改顺便升级系统。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
jands + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2026-3-11 17:20 |显示全部楼层
此文章由 jands 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jands 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
hehebear 发表于 2026-3-11 16:54
你可以去逆变器面板上改试试

謝謝,那裡好像也改不了
Advertisement
Advertisement

发表于 2026-3-11 17:31 |显示全部楼层
此文章由 edyzhai 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 edyzhai 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
乾坤离析 发表于 2026-3-11 17:05
这里涉及到一个逆变器接pv的总功率问题,比如一般逆变器,都是百分之200pv,所以你15kw的逆变器,最大可以 ...

你的回复有数据有分析,感觉很靠谱。估计今天太阳够猛,逆变器爆发全力到了19.9kw,这情况就持续了不到半小时,然后就降到15kw稳定了。

发表于 2026-3-11 17:34 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 ivy_cn 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ivy_cn 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
发电量19。9,逆变器消化了15,剩下的放掉了。

发表于 2026-3-11 17:37 |显示全部楼层
此文章由 jands 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jands 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
edyzhai 发表于 2026-3-11 17:14
我也调整不了啊,但我的显示60000W, 60kw。你得找客服或者安装电工帮你修改吧,到官网lodge ticket,然后 ...

謝謝,我本來是可以調整的,我發現天氣好的時候可能電力公司不想大家往電網裡輸電,所以會遠端把它調成 1w。我一直以來就等晚一點再調回我要的設定。去官網 log a ticket,希望他們可以幫忙處理

发表于 2026-3-11 18:02 |显示全部楼层
此文章由 flyinfree 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 flyinfree 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
edyzhai 发表于 2026-3-11 17:01
Fox ESS H3 Smart 15kw

请问全套系统你自个掏了多少钱?

发表于 2026-3-11 18:21 |显示全部楼层
此文章由 edyzhai 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 edyzhai 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
flyinfree 发表于 2026-3-11 18:02
请问全套系统你自个掏了多少钱?

我装的不便宜啊,没有其他坛友的优惠,估计价格到位了,电工老板一周就帮我订货安装好了。

我这全套系统一共自付$14500(包含了STC Panel Rebate $38 × 137,$5,206; STC Battery Rebate $38 × 402,$15,276),另外电工老板赠送一个特斯拉Wall Connector安装(老板号称市场价$500+,其实半小时人工 )。
Advertisement
Advertisement

发表于 2026-3-11 18:24 |显示全部楼层
此文章由 flyinfree 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 flyinfree 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
edyzhai 发表于 2026-3-11 18:21
我装的不便宜啊,没有其他坛友的优惠,估计价格到位了,电工老板一周就帮我订货安装好了。

我这全套系统 ...

毕竟是顶配啊,贵有贵的道理。你这个有BLACKOUT保护吗?

发表于 2026-3-11 18:52 |显示全部楼层
此文章由 乾坤离析 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 乾坤离析 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
flyinfree 发表于 2026-3-11 17:24
毕竟是顶配啊,贵有贵的道理。你这个有BLACKOUT保护吗?

灰溜溜的出去了。。我。。。和你们这些豪聊不到一起。。嘤嘤嘤
我走了,祝你们投资愉快。赚钱就好了。干货什么的,就算了。

发表于 2026-3-11 19:01 |显示全部楼层
此文章由 flyinfree 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 flyinfree 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
乾坤离析 发表于 2026-3-11 18:52
灰溜溜的出去了。。我。。。和你们这些豪聊不到一起。。嘤嘤嘤

技术派老大就别装了,你家的系统你想怎改就怎改,怎加就怎加,我等手残党除了掏腰包,还能干啥?

发表于 2026-3-11 19:25 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 yanqishui32 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yanqishui32 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你这套牛逼的。fox cq46的电池,15kw逆变器。
那么大的太阳能板,你每天还能用那么多电。
我42度fox电池, 6.6kw太阳能,每天只能充到70%,一个晚上基本用60%。