新足迹

 找回密码
 注册

精华好帖回顾

· (为庆祝新足迹三岁生日而发)小儿女记事系列23--一再拾散落的珍珠(3-5月杂记) (2011-1-13) 清凉 · 和尚的墨尔本---我的墨尔本同事们 (2004-12-19) 老实和尚
· 经典的英文小故事,咱们今年看过的书+经典童书推荐 (2009-12-9) 蓝月亮 · 我的眼疾治疗经历,日常护眼TIPS和超详细的看各类医生的经历 (2013-5-27) jiajialing
Advertisement
Advertisement
查看: 185|回复: 9

[水电煤相关] controlled load上有负载时电池也放电? [复制链接]

发表于 2026-3-12 13:22 |显示全部楼层
此文章由 glrbzkpm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 glrbzkpm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
每天晚上热水器加热的时候电池也跟着放电。热水器接在controlled load上, 电池放电当然没有任何卵用,相当于纯feed in。

大家有这种情况吗?
Advertisement
Advertisement

发表于 2026-3-12 15:34 |显示全部楼层
此文章由 yahoo0001 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yahoo0001 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这是installer把control load也加入到监测ct里了,才造成监测到从grid用电,电池放电的死循环。让你的installer回来解决安装问题。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
glrbzkpm + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2026-3-12 15:59 |显示全部楼层
此文章由 coolrobin 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 coolrobin 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
之前看到有个帖子讲到这个情况,controlled load用电价格跟电池放电的feed-in rate有个差价,还是要花钱,最好找个电工把controlled load去了,就当general use;然后装个计时器自己控制热水器烧水的时间

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
glrbzkpm + 2

查看全部评分

发表于 2026-3-12 16:01 |显示全部楼层
此文章由 乾坤离析 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 乾坤离析 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我家情况是一根总线进来,过spd保险丝,然后过电表,我只有一个电表,cl从电表里分一路出来,然后spd断了,cl也不会供电,你的情况,我怎么感觉是电池给热水器供电了,你哪家电力公司的,可以看看具体cl用了多少。就怕变成,电池给热水器供电,然后电表算成你从电网买电。。。我自己把cl拔了。把热水器直接接入main了。设定成早上10点开机,下午四点关机。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
glrbzkpm + 2 感谢分享

查看全部评分

我走了,祝你们投资愉快。赚钱就好了。干货什么的,就算了。

发表于 2026-3-12 17:38 |显示全部楼层
此文章由 glrbzkpm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 glrbzkpm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
yahoo0001 发表于 2026-3-12 14:34
这是installer把control load也加入到监测ct里了,才造成监测到从grid用电,电池放电的死循环。让你的insta ...

谢谢 我联系一下
Advertisement
Advertisement

发表于 2026-3-12 17:41 |显示全部楼层
此文章由 glrbzkpm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 glrbzkpm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
coolrobin 发表于 2026-3-12 14:59
之前看到有个帖子讲到这个情况,controlled load用电价格跟电池放电的feed-in rate有个差价,还是要花钱, ...

当时装太阳能时候问拆controlled load 还得花几百钱 我一个月CL才几块钱 不值当了

发表于 2026-3-12 17:46 |显示全部楼层
此文章由 glrbzkpm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 glrbzkpm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
乾坤离析 发表于 2026-3-12 15:01
我家情况是一根总线进来,过spd保险丝,然后过电表,我只有一个电表,cl从电表里分一路出来,然后spd断了, ...

看了 CL在走字儿 同时电池又在放电

按说这两件事不应该同时发生哈

我联系安装的问问吧

发表于 2026-3-12 19:17 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 乾坤离析 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 乾坤离析 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
glrbzkpm 发表于 2026-3-12 16:46
看了 CL在走字儿 同时电池又在放电

按说这两件事不应该同时发生哈

可以的啊。。你要看你电池app里具体放多少出来,比如只有1kw1.5kw,那就是放家里。如果是4kw-6kw。那就是去热水器了。。call人切cl吧
我走了,祝你们投资愉快。赚钱就好了。干货什么的,就算了。

发表于 2026-3-12 22:49 |显示全部楼层
此文章由 glrbzkpm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 glrbzkpm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
乾坤离析 发表于 2026-3-12 18:17
可以的啊。。你要看你电池app里具体放多少出来,比如只有1kw1.5kw,那就是放家里。如果是4kw-6kw。那就是 ...

比如昨天晚上11点


AGL显示这一个小时用电量和feed in基本相同



天天如此

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Advertisement
Advertisement
返回顶部