楼主:go2home

[水电煤相关] 我发现一个太阳能电池逆变器的问题 [复制链接]

发表于 2026-2-12 19:13 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 ccj5124 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ccj5124 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
水小米 发表于 2026-2-12 18:05
没有面板不能有政府rebate 你不可能全价装电池吧

这样啊 那就没戏了 呵呵
Advertisement
Advertisement

发表于 2026-2-12 19:29 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 glrbzkpm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 glrbzkpm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
viewinside 发表于 2026-2-12 16:07
signenrgy没有这个问题,电池满功率充电。负载从电网取电不影响。

果然是贵有贵的道理。。

发表于 2026-2-12 19:41 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 go2home 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 go2home 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 go2home 于 2026-2-12 19:29 编辑
stanthefat 发表于 2026-2-12 15:35
千万不要 6到8设置5kw 你宁愿Tod模式 7点到8点一个小时10kw
因为6点到8多几个电器一不小心就过5kw了 问电 ...


我设置的是SolarGo里高级设置下的软件并网功率,只影响上传电网功率限额,不影响负载功率。假设负载7kw,上传电网就降为3kw。

另外注意这个值设置之前务必查询自己所在电网要求。有些电网限制最大5kw上传。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2026-2-12 19:49 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 go2home 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 go2home 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你说的应该是TOU模式下的电池充放电功率,这里都应该保持100%,不然白瞎了10kw逆变器了。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2026-2-12 19:51 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 go2home 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 go2home 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 go2home 于 2026-2-12 19:24 编辑

哦,看到上面自己的截图才知道为啥限流了,我自己设置了电网买电功率限制80%,乌龙了,哈哈。当时设置这个是因为中午充电太快,充完了太阳能就都上传电网。2-4点卖电给glo bird不给钱。另外政府有消息说以后可能每日免费供电限额24度,心想充慢点,8度/小时,充3小时正好24度。多余电网容量留给负载,就设置了这个80%,回头就忘了。

发表于 2026-2-13 11:10 |显示全部楼层
此文章由 go2home 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 go2home 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
今天SEMS+抽风,不显示负载。只能用旧版SEMS,取消80%买电限制后电池能全速充电了。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2026-2-13 11:30 |显示全部楼层
此文章由 fitr 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fitr 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
ccj5124 发表于 2026-2-12 17:45
没有太阳能面板,值得去装电池吗?每天用30-40的电,可能要买50电池 15充电功率。
悉尼有免费的供电的计划 ...

免费的供电的计划

你是指什么样的计划?
狗永远是狗,有些人却不配当人

发表于 2026-2-13 11:42 |显示全部楼层
此文章由 go2home 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 go2home 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
fitr 发表于 2026-2-13 10:30
免费的供电的计划

你是指什么样的计划?

Glo bird的zero hero计划,每天接通费$1.28,11AM-2PM免费供电3小时,6PM-8PM不用电给$1credit,这段时间卖电给电网前10kwh给$0.15/kwh。(不算其他$0.04/kwh的卖电收益,不划算,不如留着自用)所以要在免费时段充饱,6到8点卖电。所以理想状态每天收益1+1.5-1.28=$1.22

这个计划省心省事,设好了就不用管了。将来要是政府设定免费供电24度限额,就设置一下买电功率到8kw,3小时就好了。

发表于 2026-2-13 12:16 |显示全部楼层
此文章由 fitr 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fitr 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
go2home 发表于 2026-2-13 11:42
Glo bird的zero hero计划,每天接通费$1.28,11AM-2PM免费供电3小时,6PM-8PM不用电给$1credit,这段时间 ...

问题是一天4-5块的也有啊 费点心而已
狗永远是狗,有些人却不配当人

发表于 2026-2-13 12:36 |显示全部楼层
此文章由 go2home 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 go2home 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 go2home 于 2026-2-13 11:37 编辑
fitr 发表于 2026-2-13 11:16
问题是一天4-5块的也有啊 费点心而已


其他的卖电计划要么没有免费充电窗口,要么日接入费高,规则复杂,难以掌控。另外为了每天几块钱让上万的电池每日频繁充放电,影响寿命,似乎有点得不偿失。我就想免掉日接入费,用电自由,不用担心停电,就心满意足了。

发表于 2026-2-13 16:01 |显示全部楼层
此文章由 fitr 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fitr 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
go2home 发表于 2026-2-13 12:36
其他的卖电计划要么没有免费充电窗口,要么日接入费高,规则复杂,难以掌控。另外为了每天几块钱让上万的 ...

现在有几个公司转过去就有3-500的cashback 我准备过去撸个羊毛看看,都是不主攻卖电的选择,可能也挺好的
狗永远是狗,有些人却不配当人
Advertisement
Advertisement

发表于 2026-2-13 16:09 |显示全部楼层
此文章由 go2home 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 go2home 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
fitr 发表于 2026-2-13 15:01
现在有几个公司转过去就有3-500的cashback 我准备过去撸个羊毛看看,都是不主攻卖电的选择,可能也挺好的 ...

有些公司给的Credit只能用来抵消未来账单,不能提现。有些公司的Credit要等一直呆在那个计划很久,失去了灵活性。

发表于 2026-2-16 11:36 |显示全部楼层
此文章由 fitr 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fitr 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
go2home 发表于 2026-2-13 16:09
有些公司给的Credit只能用来抵消未来账单,不能提现。有些公司的Credit要等一直呆在那个计划很久,失去了 ...

的确是,冬天发电不行 让人很担心
狗永远是狗,有些人却不配当人

发表于 2026-2-27 14:53 |显示全部楼层
此文章由 9528 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 9528 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
乾坤离析 发表于 2026-2-12 12:56
受限于电网输入功率10kw,假设像今天天气不佳,太阳能发电很低,只有1kw,这时负载有3kw,那么给电池充电的 ...

请问下, Fox 和Goodwe电池的口碑怎样, 性价比的话, 你个人推荐哪款电池呢?40kwh左右这样
Felix Mobile推荐码: LZ00114

发表于 2026-2-27 16:10 |显示全部楼层
此文章由 乾坤离析 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 乾坤离析 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
9528 发表于 2026-2-27 13:53
请问下, Fox 和Goodwe电池的口碑怎样, 性价比的话, 你个人推荐哪款电池呢?40kwh左右这样 ...

不知道阿。。我用的非主流产品。。所以给不到意见。
我走了,祝你们投资愉快。赚钱就好了。干货什么的,就算了。

发表于 2026-3-1 11:48 |显示全部楼层
此文章由 winsome 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 winsome 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
乾坤离析 发表于 2026-2-27 16:10
不知道阿。。我用的非主流产品。。所以给不到意见。

大神帮忙看一下我哪里设置不对,充电从电网拉一直停留在5-6kw,我的电池逆变器是10kw的

我已经设置了charge是10kw的

我的main breaker应该是80A的,查了一下应该能负载10kw没问题,为什么逆变器就没有用足10kw去给电池充电呢?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2026-3-1 12:10 |显示全部楼层
此文章由 nariko 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 nariko 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
winsome 发表于 2026-3-1 11:48
大神帮忙看一下我哪里设置不对,充电从电网拉一直停留在5-6kw,我的电池逆变器是10kw的

我已经设置了cha ...

你要看看当时太阳能输入是不是在4-5KW, 加上电网的5-6KW总共10kw输入。 逆变器最大也就能处理10KW

评分

参与人数 1积分 +5 收起 理由
winsome + 5 感谢分享

查看全部评分

发表于 2026-3-1 12:18 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 乾坤离析 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 乾坤离析 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 乾坤离析 于 2026-3-1 11:25 编辑
winsome 发表于 2026-3-1 10:48
大神帮忙看一下我哪里设置不对,充电从电网拉一直停留在5-6kw,我的电池逆变器是10kw的

我已经设置了cha ...


你这个很不对啊。我和你一样的公司。你进你电池看看充电电流是不是被限制了你把输出也改10000看看。我怀疑是没匹配好。。我是正常可以拉9.7的。你要不过一下看看会不会拔地而起。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1积分 +5 收起 理由
winsome + 5 感谢分享

查看全部评分

我走了,祝你们投资愉快。赚钱就好了。干货什么的,就算了。

发表于 2026-3-1 13:33 |显示全部楼层
此文章由 winsome 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 winsome 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
nariko 发表于 2026-3-1 12:10
你要看看当时太阳能输入是不是在4-5KW, 加上电网的5-6KW总共10kw输入。 逆变器最大也就能处理10KW ...

谢谢回复。今天太阳不大,我太阳能大概只发1.5kw的电,所以其实至少还有7kw可以从电网拉吧

发表于 2026-3-1 16:13 |显示全部楼层
此文章由 nariko 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 nariko 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
winsome 发表于 2026-3-1 13:33
谢谢回复。今天太阳不大,我太阳能大概只发1.5kw的电,所以其实至少还有7kw可以从电网拉吧 ...

我的逆变器里可以设即时最大电流, 要是200A的话对应低压电池50V就是10KW. 高压系统估计也有类似的,比如20A-30A (HV 400V)。
我的低压系统如果设置100A,就只能 5KW充电,立即生效的

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
winsome + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2026-3-1 17:04 |显示全部楼层
此文章由 乾坤离析 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 乾坤离析 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
winsome 发表于 2026-3-1 10:48
大神帮忙看一下我哪里设置不对,充电从电网拉一直停留在5-6kw,我的电池逆变器是10kw的

我已经设置了cha ...


你这个明显不对。要不是匹配出问题了就是哪里不对,你如果设置了充电10kw,那么pv才1.1,那么你只要需要有8.5kw从电网来。加上你家还要用电。所以你看看你电池详细设置里充电电流是多少。电池是否设置正确。反正无论如何,我只要开启电池10kw充电,电池的输入就是9.8kw。。。你家是一套系统,还是两套整合的?

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
winsome + 2 感谢分享

查看全部评分

我走了,祝你们投资愉快。赚钱就好了。干货什么的,就算了。
Advertisement
Advertisement

发表于 2026-3-1 19:20 |显示全部楼层
此文章由 winsome 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 winsome 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
乾坤离析 发表于 2026-3-1 17:04
你这个明显不对。要不是匹配出问题了就是哪里不对,你如果设置了充电10kw,那么pv才1.1,那么你只要需要 ...

我家是有原来太阳能系统solax的,应该是5kw的逆变器,原来业主装的
我自己装了50kwh的电池+10kw的逆变器

所以我现在有两个逆变器,一个太阳能的一个是电池的
我已经设置了充电最大功率10kw

发表于 2026-3-1 19:28 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 乾坤离析 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 乾坤离析 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
winsome 发表于 2026-3-1 18:20
我家是有原来太阳能系统solax的,应该是5kw的逆变器,原来业主装的
我自己装了50kwh的电池+10kw的逆变器
...

合理了。。。就是两套系统匹配问题。。我解释不了,因为看你solax的数据没过来。而且他家匹配问题很严重。可能solax那边补了一部分差额你solp系统里看不到。。
我走了,祝你们投资愉快。赚钱就好了。干货什么的,就算了。

发表于 2026-3-1 19:47 |显示全部楼层
此文章由 winsome 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 winsome 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
乾坤离析 发表于 2026-3-1 19:28
合理了。。。就是两套系统匹配问题。。我解释不了,因为看你solax的数据没过来。而且他家匹配问题很严重 ...

你的太阳能板是用哪家的?你只有一个逆变器吗?

发表于 2026-3-1 21:05 |显示全部楼层
此文章由 乾坤离析 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 乾坤离析 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
winsome 发表于 2026-3-1 18:47
你的太阳能板是用哪家的?你只有一个逆变器吗?

对,我是完全新装的。6.6kw太阳能板换成两路mppt进来的。还有一路空着。他是百分之200pv进的,所以最大可以接20kw太阳能板。。
我走了,祝你们投资愉快。赚钱就好了。干货什么的,就算了。

发表于 2026-3-1 22:26 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 go2home 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 go2home 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
说过很多遍了,能直流耦合就不要交流耦合,太多问题了