坐标墨尔本,给投资房装一拖五多联机,结果直接把家里变成了飞机场! 从贴牌机器、排水工艺到诱导选址全线翻车,把住了4年的神仙老租客活生生给“吵”走了! 今天收到 Smart User 的正式回复更是直接气笑,发出来给墨尔本准备装空调的房东和自住党们避个大雷! 1️⃣ 诱导改选址,把“巨无霸”贴在卧室窗边 本来我计划把外机装在厨房一侧,完全远离卧室。结果安装商为了省铜管材料和人工,极力劝我改在卧室旁的侧院过道,忽悠我说:“这边离房间近,冷暖反应快”。 我信了他们的“专业建议”,按他们要求把过道植物全清出来方便施工。 结果装完一看:好家伙!一台 130公斤、双风扇、23kW 的非主流代工贴牌立式外机! 铭牌白纸黑字写着额定噪音 61 dB(A) 。机身高度远超窗台,紧贴单层玻璃的卧室窗 ,卡在两堵砖墙的窄过道里,出风口正对砖墙和灌木——排风受阻、热风回流,压缩机高负荷运转,形成天然“回音壁”! 2️⃣ 排水工艺极度敷衍,正面打洞拖管排水,房子直接贬值! 正规施工队装机,冷凝水都是走暗管接入屋檐排水槽(gutter / downpipe),外墙干干净净。 这家倒好,连房子正面(Facade)都直接在砖墙上打洞,伸出一根光秃秃的白色塑料管顺着外墙往外滴水!不仅巨丑无比,长期滴水还容易弄脏腐蚀砖墙,严重破坏房子门面,连房价都要受影响! 3️⃣ Smart User售后亲测 61.7 分贝,4年老租客忍无可忍退租 住了4年的神仙租客跟我投诉,戴了降噪耳塞也根本睡不着,实在熬不住决定搬走。 后来他们派售后上门,师傅自己把专业分贝仪放在卧室窗台上,当场测出 61.7 dB(A)(图中就是对方技师拿着手机记录时间的实拍,玻璃上还有他荧光黄工作服的倒影)! 单层玻璃根本挡不住低频嗡嗡声,夜间睡眠噪音远超澳洲住宅声学标准(AS/NZS 2107 建议的 35-40 dB)。我不仅要亏空置期租金,还得重新花钱招租! 4️⃣ 史诗级神逻辑甩锅:自己测的数据竟赖“只是瞬时读数”! 今天收到他们公司的正式邮件回复,简直刷新三观: “这个读数只是某个时间点的观察值,不代表连续或确认的噪音水平,不足以证明机器有故障!” “微调位置没用,如果要移机,需要找第三方报价,因为当初位置草图是你签字同意的!” 而“你原来要求的位置”,“我们没记录“。 我就问一句: 机身铭牌出厂61 dB(A),这本来就是机器的正常连续工作音量!实测 61.7 分贝甚至超标了,跟我扯什么“瞬时波动”和“机器没故障”? 我投诉的是你们为了省料诱导错误选址!普通消费者哪知道这机器有 61 分贝?你们把这么吵的机器装在卧室窗边,难道没有告知义务吗? 顾客信赖持牌安装商的专业建议才签字,签字绝不等于放弃《澳洲消费者法》赋予的法定权益,更不该让房东为你们的失职承担租客退租的损失! 给墨尔本装空调朋友的血泪避坑指南: ✅ 拒绝贴牌机:签合同前认准主流大牌,问清具体型号、机身实际高度,以及铭牌额定分贝数。 ✅ 警惕选址忽悠:但凡安装商以“离房间近、制冷快”劝你把外机装在卧室窗边的,十有八九是为了省铜管和工时,直接拒绝! ✅ 拒绝粗暴排水:正规空调比如美的走屋檐 gutter 暗排,这种只能粗暴穿墙明管直滴的机器要避雷! ✅ 保留证据硬刚到底:遇到扯皮分清“产品质量保修”和“安装服务责任(ACL / VBA)”,必要时直接走 CAV / VCAT 维权! |