想请教一下大家,尤其是做 drainage、plumbing、civil engineering 或者有类似房屋经验的朋友。 我家老房子。最近发现一个比较困扰的问题:每次遇到持续的大雨之后,房屋下面的 subfloor(架空层)会出现积水。 目前观察到的情况: • 房子的地势大致是 东高西低、北高南低,所以西南角是相对最低的位置。 • 北面的 garden bed 下雨后会非常湿,但奇怪的是,北墙正下方的 subfloor 反而相对干燥。 • 积水主要出现在房屋的南侧 subfloor,特别是在/靠近一条位于房屋下面、由 北向南走的 suspended stormwater pipe 附近。 • 这条 stormwater pipe 之前已经做过 CCTV 检查,但是从南北两个方向都不能通过,一个水工说是因为弯道管子通不过、另一个水工说是因为沉积泥沙沉探头通不过无法继续。 • 之前也实际测试过这条管道的水流,可以确认水是 从北向南流,最后从南侧 outlet 排出。 • 目前没有证据证明 stormwater pipe 有漏水 • 后院另外还有一个 swimming pool,所以我也在考虑会不会存在 pool water 渗漏、地下 pool plumbing 漏水,或者泳池周围的地下水向房屋方向迁移。 现在比较困惑的是: 如果北侧地势较高、北面 garden bed 又很湿,为什么北墙下面反而比较干,而积水主要出现在南侧? 我已经找过两个水工来检查,诊断结果不一样,再找别的水工也说来了先回检查重复的步骤,这两天为了这个房子寝食不安,希望 如果墨尔本有做过类似 subfloor drainage 的朋友分享一下你们的经验, 谢谢大家! |