我家最近做混凝土硬化,房子周围有 7 个雨水排水口。浇筑时有混凝土进了排水口,后来concreter回来用钻头清理,但清理过程中我发现至少 2 个 PVC 排水口被钻坏了。 其中 1 个比较严重,PVC 管壁能看到破洞或裂口,边缘被打得很粗糙,里面还有水泥浆或碎屑。另 1 个也是差不多损坏程度。其他5个表面看还可以,但至少有 1 个里面还有一点积水,所以我担心下面管道里可能还有水泥浆、碎屑、堵塞,甚至主管道被部分堵塞。 大家觉得怎样处理才算真正修好,而不是只做表面补救? 我觉得合理要求可能包括: 1. 清理干净所有 7 个排水口里的水泥浆和碎屑 2. 损坏的 PVC riser / inlet 要全部更换? 3. 所有排水口做冲水测试,确认排水顺畅 4. 请持牌 plumber 做 camera inspection,确认下面 stormwater pipe 没裂、没堵、没残留混凝土 目前还有 $6,500 尾款没有结,假如concreter跑路不知道钱够不够cover以上这些的。。。 请问有经验的朋友,这些要求合理吗?PVC 管壁被钻出洞或裂口,一般应该换掉那段,还是可以局部修补?结尾款之前我应该要求对方提供哪些确认? |