终于自己找到停电的元凶

2020-8-1 23:05| 发布者: oldstep | 查看: 2356| 原文链接

希望以下经历对大家有参考价值。连续下雨一,两天不会停电,但是如果连续下雨三天以上就会跳闸停电。找了Energy Australia的contract电工上门检查时,雨也停了,晴天了,合上闸又通电了,电工仍然查不出什么地方有问题。以后又发生同样的跳闸停电时,找了电工上门检查,电工仍然查不出什么地方有问题。每当连续下大雨时,心里就紧张,停电了只有等天气晴了自然干噪恢复。
直到有一天偶然抬头,发现屋顶有点发黑,马上意识到屋顶漏雨水,爬上房顶揭开瓦,发现一个电线盒子周围漏雨水迹象。原因是colourbond roof的倾斜度太小,雨水多了不能及时流走,雨水倒流进入屋顶。马上买金属片放入瓦下隔雨水,以后连续下雨三天以上就不会跳闸停电了。
感觉加建房子的设计人技术水平有问题造成的。
这种问题还是要自己找才行,否则花了钱还是查不出什么地方有问题,自己最好经常观察屋顶有无发霉的情况,有房顶结构类似于这样的,如果坡度不够的,可以提前检查预防漏水。