[修房建房] 怎么知道这电线是不是15A的呢(改为报价贴了,原来的线估计不行) [复制链接]

发表于 2014-10-4 21:01 |显示全部楼层
此文章由 david_c 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_c 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 david_c 于 2014-10-4 22:13 编辑

看了大家的回复后,再加上去量了下,感觉这线不行,还是找人来重新弄下吧。

这个电工哪里找呢,我这个要从新走下线了,我这里有地下室,走线估计容易,但是说是空气开关也要换,这个一起下来大概要多少钱呢。


==============================================================================

老房子要装一个烤箱,电闸那里有个烤箱的开关,我在地下室找到这个线了,上面没有任何标示,但是挺粗,是三根排在一起那种。 但是我怎么才知道这个线是不是15A的呢。

去bunnings看了下线,想比较下粗细,但是bunnings的线也没标多少安,似乎是以线粗来定的。


我刚去地下室看了下, 那线挺细的,原来房东用那线接的地下室的灯,直接把线破开了。 我量了下,一根线连着皮才2mm,用钢尺量的,不知道准确不。
烤箱插头

那根总线宽1cm

单根线也就2mm吧

里面是多芯的吧,看比例,估计芯也就1mm左右

希望论坛里高人给指点下。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
觉得我说的好,请加点分,谢谢
Advertisement
Advertisement

发表于 2014-10-4 21:05 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Twinmas 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Twinmas 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你的线是红、黑、绿/黄,还是红、黑,铜线?如果是后者应该是16A,前者是20A。

发表于 2014-10-4 21:12 |显示全部楼层
此文章由 Megger 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Megger 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Twinmas 发表于 2014-10-4 21:05
你的线是红、黑、绿/黄,还是红、黑,铜线?如果是后者应该是16A,前者是20A。 ...

你没有看到,也没有量过,怎么知道是多大的电线?

发表于 2014-10-4 21:13 |显示全部楼层
此文章由 yibinzhang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yibinzhang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
还是找电工靠谱一点。
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2014-10-4 21:14 |显示全部楼层
此文章由 morningsun 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 morningsun 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
15A
2。5 平方就够了。

发表于 2014-10-4 21:16 |显示全部楼层
这么说,不管是什么,都满足烤箱的需求了?
觉得我说的好,请加点分,谢谢
Advertisement
Advertisement
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2014-10-4 21:21 |显示全部楼层
此文章由 morningsun 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 morningsun 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_c 发表于 2014-10-4 21:16
这么说,不管是什么,都满足烤箱的需求了?

开国际玩笑。。。

你自己GOOGLE 一下 如何测量粗细。

发表于 2014-10-4 21:21 |显示全部楼层
此文章由 Twinmas 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Twinmas 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
抱歉,看到楼主讲的是挺粗的线。这也是我个人的经验。有时我的顾客家里出来电的问题,我能电话里解决就电话里解决了。

发表于 2014-10-4 21:22 |显示全部楼层
此文章由 Megger 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Megger 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_c 发表于 2014-10-4 21:16
这么说,不管是什么,都满足烤箱的需求了?

good luck

发表于 2014-10-4 21:23 |显示全部楼层
此文章由 Megger 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Megger 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Twinmas 发表于 2014-10-4 21:21
抱歉,看到楼主讲的是挺粗的线。这也是我个人的经验。有时我的顾客家里出来电的问题,我能电话里解决就电话 ...


我就见过国内来的电工,给自己女儿的房子做东西,用1.5mm的电线做power point。

发表于 2014-10-4 21:26 |显示全部楼层
此文章由 Twinmas 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Twinmas 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_c 发表于 2014-10-4 21:16
这么说,不管是什么,都满足烤箱的需求了?

现在单独烤箱多为20A,主要看你的保险丝或空气开关。如果是15A的话,如果用20A的烤箱有时会跳闸,到时请人换线好了。
Advertisement
Advertisement

发表于 2014-10-4 21:28 |显示全部楼层
此文章由 echoxyz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 echoxyz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
        Touching Unenclosed        Enclosed in Air        Buried Direct        Buried Enclosed
1        14        13        17        17
1.5        18        16        21        21
2.5        26        23        30        30
4        34        30        39        39
6        44        39        50        50
10        60        52        66        66
16        80        68        114        86

发表于 2014-10-4 21:29 |显示全部楼层
此文章由 echoxyz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 echoxyz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
TABLE 13 CCC PVC MULTI-CORE                               
        Touching Unenclosed        Enclosed in Air        Buried Direct        Buried Enclosed
1        12        11        14        14
1.5        15        14        18        18
2.5        22        20        25        25
4        29        25        33        33
6        37        33        42        42
10        51        44        55        55
16        68        58        96        73

发表于 2014-10-4 21:29 |显示全部楼层
此文章由 Twinmas 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Twinmas 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Megger 发表于 2014-10-4 21:23
我就见过国内来的电工,给自己女儿的房子做东西,用1.5mm的电线做power point。 ...

那就是胡闹了,最然我不明白的是国内现在还没有对接地有强制要求。

那就是胡闹了,最然我不明白是国内现在还没有对接地有强制要求。

发表于 2014-10-4 21:31 |显示全部楼层
此文章由 Megger 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Megger 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Twinmas 发表于 2014-10-4 21:29
那就是胡闹了,最然我不明白是国内现在还没有对接地有强制要求。

很多国家的都没有对地强制要求,不光是国内。

Advertisement
Advertisement

发表于 2014-10-4 21:34 |显示全部楼层
此文章由 Twinmas 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Twinmas 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Twinmas 发表于 2014-10-4 21:29
那就是胡闹了,最然我不明白的是国内现在还没有对接地有强制要求。

最重要的是空气开关与线的匹配。我个人认为1.5的线也可以,但是空气开关要选择和它匹配的。看看extension cable,ta它的线都是0.8的。

发表于 2014-10-4 21:37 |显示全部楼层
此文章由 Twinmas 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Twinmas 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Megger 发表于 2014-10-4 21:31
很多国家的都没有对地强制要求,不光是国内。

所以澳洲电的标准全球第一。

发表于 2014-10-4 21:38 |显示全部楼层
此文章由 david_c 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_c 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Twinmas 发表于 2014-10-4 21:34
最重要的是空气开关与线的匹配。我个人认为1.5的线也可以,但是空气开关要选择和它匹配的。看看extension ...

啥是空气开关啊

另外,我怎么测线的直径呢,是才带绝缘体的,还是测裸线
觉得我说的好,请加点分,谢谢

发表于 2014-10-4 21:39 |显示全部楼层
此文章由 david_c 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_c 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
或者说,我总管接上,如果跳闸就找人来修,如果不跳闸,就没事,是么

发表于 2014-10-4 21:42 |显示全部楼层
此文章由 echoxyz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 echoxyz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_c 发表于 2014-10-4 21:38
啥是空气开关啊

另外,我怎么测线的直径呢,是才带绝缘体的,还是测裸线 ...

拿尺量一下
然后去 http://www.olex.com.au/ 看对应的overall diameter
Advertisement
Advertisement

发表于 2014-10-4 21:42 |显示全部楼层
此文章由 echoxyz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 echoxyz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_c 发表于 2014-10-4 21:39
我觉得你找个人接烤箱也就100块,顺便把线的问题给你解答了。花钱买个安心。

发表于 2014-10-4 21:43 |显示全部楼层
此文章由 Megger 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Megger 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_c 发表于 2014-10-4 21:39
或者说,我总管接上,如果跳闸就找人来修,如果不跳闸,就没事,是么

请个电工就怎么难? 到时候着火。。。。。。。

发表于 2014-10-4 21:43 |显示全部楼层
此文章由 maodoubao 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 maodoubao 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
电线不是标安培的,是标导线线芯截面积(也就是粗细)的。铜线线芯2.5mm2的足以负荷20A。
如果lz拿着电线去bunnings对比,只要导线截面比标明2.5mm2 的电线粗就说明能负荷20A的电流。

lz还应注意一下新购电烤箱的额定电流是多少,应该小于电闸的额定容量。就是说如果lz家里配电箱上的电烤箱专用回路的断路器开关或者保险丝的额定容量是20A,就要买额定电流小于20A的电烤箱。否则的话还要换断路器开关以及导线。

来来这个:红鲤鱼与绿鲤鱼与驴

发表于 2014-10-4 21:45 |显示全部楼层
此文章由 Megger 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Megger 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
maodoubao 发表于 2014-10-4 21:43
电线不是标安培的,是标导线线芯截面积(也就是粗细)的。铜线线芯2.5mm2的足以负荷20A。
如果lz拿着电线去 ...

不一定的,有条件要求。
Advertisement
Advertisement

发表于 2014-10-4 21:49 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 老姜不辣 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 老姜不辣 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
maodoubao 发表于 2014-10-4 21:43
电线不是标安培的,是标导线线芯截面积(也就是粗细)的。铜线线芯2.5mm2的足以负荷20A。
如果lz拿着电线去 ...

请问10A,15A的电源插座走线,都是多粗的,谢谢

发表于 2014-10-4 21:51 |显示全部楼层
有的情况下2.5mm只可以负荷12A

发表于 2014-10-4 21:54 |显示全部楼层
此文章由 shawn-oz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 shawn-oz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
学习了

发表于 2014-10-4 21:56 |显示全部楼层
此文章由 Pwn 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Pwn 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Twinmas 发表于 2014-10-4 21:34
最重要的是空气开关与线的匹配。我个人认为1.5的线也可以,但是空气开关要选择和它匹配的。看看extension ...

多芯的比单芯的承受能力强