用人安装符合澳规的热水器(~4kw)用无线控制开关吗?用的Tuya串联现有的空气开关,但是wifi功能6个月就坏了。电工说这个开关不合澳规。有人能推荐符合澳规的wifi控制器开关吗?有电工装吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2026-4-12 11:50 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 ozkids2011 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ozkids2011 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
澳洲用Grid Connect比较多,bunnings里面的大多智能开关用的这个app

你的电热水器要16A或20A,简单看了一下都是10A的

HPM的网站有这种智能断线开关,最大到80A,看牌子是LEGRAND罗格朗的,大牌子肯定是通过澳洲认证的

你研究一下吧

https://www.hpm.com.au/en/products/smart-electrical-panel

发表于 2026-4-12 12:12 |显示全部楼层
此文章由 colu_au 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 colu_au 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
找电工买个安装

评分

参与人数 1积分 +8 收起 理由
jslu + 8 我很赞同

查看全部评分

发表于 2026-4-12 12:17 |显示全部楼层
此文章由 southstar 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 southstar 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
看来还是质量不行啊。你买的是多少A的?

发表于 2026-4-13 12:20 |显示全部楼层
此文章由 最后发表 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 最后发表 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我买的25A,串联在RCBO上面的。

发表于 2026-4-13 14:50 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 jayl 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jayl 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我买的是15A,因为热泵功率低。 牌子叫Cryfokt,好像也是用涂鸦的app。两年多了,目前没问题。估计电流越大越不好买
Advertisement
Advertisement

发表于 2026-4-13 15:00 |显示全部楼层
此文章由 southstar 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 southstar 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
最后发表 发表于 2026-4-13 12:20
我买的25A,串联在RCBO上面的。

25A反正不大,就刚刚过5KW。 我买的63A的,带温度监控,工作电流略低于20A, 可以看到开关温度最高的时候到40度。

发表于 2026-4-13 15:04 |显示全部楼层
此文章由 southstar 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 southstar 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
southstar 发表于 2026-4-13 15:00
25A反正不大,就刚刚过5KW。 我买的63A的,带温度监控,工作电流略低于20A, 可以看到开关温度最高的时候 ...

今天热水器又干掉了超过17度电

发表于 2026-4-13 20:14 |显示全部楼层
此文章由 最后发表 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 最后发表 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
经过ChaGPT学习,买了如下:
Hager Electrical Hager ESC227 + Shelly 1 Gen4 Relay Switch

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
coolrobin + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2026-4-17 21:03 |显示全部楼层
此文章由 最后发表 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 最后发表 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
更新一下,给需要的人参考一下。最终安装Hager Electrical Hager ESC227(ebay, 加运费$70) + Shelly 1 Gen4 Relay Switch(SmartHome 网站加运费$44) + 手工切换开关 (如果Shelly失效情况下手工开启热水器)。找电工2小时装好,$400。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
RACG + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2026-4-18 19:18 |显示全部楼层
此文章由 911992 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 911992 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
为什么要装这个啊,感觉没什么用
Advertisement
Advertisement

发表于 2026-4-18 20:34 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 achilles 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 achilles 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
911992 发表于 2026-4-18 19:18
为什么要装这个啊,感觉没什么用

lz应该是要玩智能控制,host在树莓或者mini pc上玩自动化的

发表于 2026-4-18 23:06 |显示全部楼层
此文章由 southstar 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 southstar 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
最后发表 发表于 2026-4-17 21:03
更新一下,给需要的人参考一下。最终安装Hager Electrical Hager ESC227(ebay, 加运费$70) + Shelly 1 Ge ...

这个成本有些高了,觉得不值,还不如直接换成热泵热水器了

发表于 2026-4-18 23:07 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 RACG 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 RACG 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
最后发表 发表于 2026-4-17 21:03
更新一下,给需要的人参考一下。最终安装Hager Electrical Hager ESC227(ebay, 加运费$70) + Shelly 1 Ge ...

把负载接在Hager ESC227的normally closed接口,是否可以省去这个手动开启开关?shelly不工作时,接触器自动处于接通状态。
shelly动作时,线路断开,热水器停止加热。

发表于 2026-4-22 17:04 |显示全部楼层
此文章由 最后发表 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 最后发表 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Normally Closed用在热水器上跟普通用电逻辑相反,电工不建议。