新足迹

 找回密码
 注册

精华好帖回顾

· 猴猴做的宝宝餐--更多更新--宝宝面出炉了! (2009-11-1) muzhihou · 不用去藍山! 鬧市中的Waterfall -- Hunts Creek, Carlingford (2015-5-3) silvia
· 我的开颅手术经历,赞珀斯公立医院SCGH (2020-9-26) G52 · 自制MTV 贴视频 成功~ (2008-1-25) edith921
Advertisement
Advertisement
查看: 3300|回复: 2

[水电煤相关] 电力公司来信说让移动房子上的电力接入点,必须做吗 [复制链接]

发表于 2018-1-12 16:50 |显示全部楼层
此文章由 pecan78 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pecan78 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
几个月前收到Endeavour Energy一封信,说他们正在免费换从街上连到房子里的头顶电线(overhead service line),但因为我们的房子上的电力接入点(Point of Attachment)在门廊上方,他们不能爬ladder上去,导致换不了电线。

然后要求我们:This will require, at your cost, provision for an alternative Point of Attachment for connection of the service mains. Failure to rectify defects that present a safety risk to the public, to worker and to your household, may result in disconnection.

还说必须找一个Level 2电工来挪。我的疑问是:Point of Attachment都在那里几十年了,怎么现在必须挪位置,就为了他们换头顶电线?他们说安全规定要求他们不能爬到门廊上换电线,而必须爬ladder。那为什么Level 2电工都能移动Point of Attachment的位置,他们的电工却连上去接个线都不行呢?

请教有经验的童鞋。谢谢。
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-1-12 17:41 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 jadewang0929 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jadewang0929 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
旧的东西符合旧的规范,你不去动没人管。但是现在要升级就得按照新的规范。他们的电工不能做是因为不符合现在的规范,不是因为够不着或者怎么。和level 2电工换地方不矛盾

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
pecan78 + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2018-1-12 19:20 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 chychychy 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 chychychy 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
整条街刚换了,似乎没什么问题啊?

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
pecan78 + 2 感谢分享

查看全部评分

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Advertisement
Advertisement
返回顶部