楼主:willwywang

[水电煤相关] 怎么能知道家里能同时承受的最大功率 [复制链接]

发表于 2019-9-20 09:50 |显示全部楼层
此文章由 swe 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 swe 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
搞着火了保险赔吗?
Advertisement
Advertisement

发表于 2019-9-20 17:47 |显示全部楼层
此文章由 willwywang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 willwywang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2019-9-20 05:49
service fuse 底座最大承受是100A 一般家庭哪里来的200A  一般家里的 Main switch也就63A 具体怎么看就是 ...

多谢!

发表于 2019-9-20 17:48 |显示全部楼层
此文章由 willwywang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 willwywang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
ys98 发表于 2019-9-20 06:35
400瓦一个,10个才4000

这是啥都不干的瓦数,额定是2400w呢。。一个server 64core + 256GB内存,还有一堆风扇,硬盘。

发表于 2019-9-20 17:49 |显示全部楼层
此文章由 willwywang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 willwywang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Jaylon 发表于 2019-9-20 07:52
看电表,额定电流多少安的,再乘电压就是功率

OK,多谢

发表于 2019-9-20 17:50 |显示全部楼层
此文章由 willwywang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 willwywang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
小豹子 发表于 2019-9-20 09:40
照你说的总功率

肯定不是自己弄哈,我先了解下应该怎么弄。

发表于 2019-9-20 17:51 |显示全部楼层
此文章由 willwywang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 willwywang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
cc9007 发表于 2019-9-20 09:41
空气保险写的

OK
Advertisement
Advertisement

发表于 2019-9-20 17:51 |显示全部楼层
此文章由 willwywang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 willwywang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
出国吃考拉 发表于 2019-9-20 09:44
你还是找个电工吧。。。。

嗯,有靠谱的电工推荐不?

发表于 2019-9-20 17:52 |显示全部楼层
此文章由 willwywang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 willwywang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
swe 发表于 2019-9-20 09:50
搞着火了保险赔吗?

不知道啊,我感觉如果让电工弄的,合规下应该保险管吧

发表于 2019-9-20 18:06 |显示全部楼层
1 Phase 2 Wire 240V 15-100A
为啥还有个15-100A,那到底是多少A。。。?

另外还有个问题,1 Phase和3 Phase啥区别?如果是3 Phase的只是换个电表就行了吗?还是整个家里电路都得换?
3 Phase能提供的功率是1 Phase的3倍么?


发表于 2019-9-20 19:13 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 didiny 于 2019-9-20 19:15 编辑

15-100A  是指你电表的可承受电流范围 也就是最大100A 另外你家里最可承受负载要看总开关大小 一般是63A

如果升级为三相电就是单相电表改为三相电表另外增加两个service fuse  把总开关改为3相开关不用整个换家里电路
只是改动你的电表箱 把现有电路均分到三相电路里 另外根据你负载使用情况可以增加额外线路
可以理解为一相电表可以承受的功率乘3

发表于 2019-9-20 19:18 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 parrot 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 parrot 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
最简单的方法,发个电箱的照片给大家看一下,
Advertisement
Advertisement

发表于 2019-9-20 19:21 |显示全部楼层
此文章由 jinxu_0 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jinxu_0 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我家是三相电,空调是三相的。家里可以开个小型工厂不?

发表于 2019-9-21 11:43 |显示全部楼层
此文章由 willwywang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 willwywang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2019-9-20 19:13
15-100A  是指你电表的可承受电流范围 也就是最大100A 另外你家里最可承受负载要看总开关大小 一般是63A

...

多谢多谢,相当清晰

发表于 2019-9-21 11:44 |显示全部楼层
此文章由 willwywang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 willwywang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
parrot 发表于 2019-9-20 19:18
最简单的方法,发个电箱的照片给大家看一下,

OK,马上发。
看您签名是持牌电工哦,厉害

发表于 2019-9-21 11:51 |显示全部楼层
此文章由 黄豆花生 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 黄豆花生 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这必须要电工拉线的

发表于 2019-9-21 12:17 |显示全部楼层
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2019-9-21 13:17 |显示全部楼层
此文章由 cc9007 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cc9007 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
电表写的是一项电,可以接入240000瓦的总功率,剩下就看保险箱有多大负载能力le


而且你做服务器应该有UPS吧,我虽然没做服务器,但是电脑,nas和nvr电视都分别有一套UPS,前几天停电还听见UPS报警

发表于 2019-9-21 13:32 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 parrot 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 parrot 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
willwywang 发表于 2019-9-21 12:17
这是我家现在的电表

要看整个电箱内部的照片哦, 尤其是main switch的rate是多少A
持牌电工悉

发表于 2019-9-21 14:37 |显示全部楼层
此文章由 willwywang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 willwywang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
cc9007 发表于 2019-9-21 13:17
电表写的是一项电,可以接入240000瓦的总功率,剩下就看保险箱有多大负载能力le

我有ups的,只给重要的一个server上了,其他的断电没关系的。。。
ups也只能抗一会儿,如果半个小时以上就废了

发表于 2019-9-21 14:38 |显示全部楼层
此文章由 willwywang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 willwywang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
parrot 发表于 2019-9-21 13:32
要看整个电箱内部的照片哦, 尤其是main switch的rate是多少A

哦。。我照的这个是电箱吧,我看里面没啥东西了。。我再照个更大的

发表于 2019-9-21 15:08 |显示全部楼层
除了电表,又找到了两个东西:







本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2019-9-21 15:11 |显示全部楼层
此文章由 willwywang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 willwywang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我发现受限于足迹的图片上传尺寸,不清晰
最左边的总开关写的是250V 80A。

发表于 2019-9-21 15:43 |显示全部楼层
此文章由 joelucie 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 joelucie 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 joelucie 于 2019-9-21 15:45 编辑

C:\CloudStation\09. Ballarat Eureka Lodge\Development Ideas\1.jpeg

我这个是415V rated 300A Faulty Level 18kA 是不是可以开工厂?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
天然赐予本一样,神仙不同世界俩。
时势造就自由风,独立平等人梦想。

发表于 2019-9-21 18:28 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 parrot 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 parrot 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
willwywang 发表于 2019-9-21 15:11
我发现受限于足迹的图片上传尺寸,不清晰
最左边的总开关写的是250V 80A。
...

是看不清啊, 不过总开关80A也说明问题了,总共能带的电量理论上是 80x230=18400w,实际上供电系统一般会给到240v电压所以80x240=19200w。但是你还要考虑其他用电设备比如灯,插座上的电器,热水,烤箱,电炉,空调等等
持牌电工悉

发表于 2019-9-21 18:38 |显示全部楼层
此文章由 ccn 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ccn 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
扩大功率换个高一点的空气开关可以,但担心线路不知道抗不扛得住。如果要换线路那就还是忍忍

发表于 2019-9-22 10:51 |显示全部楼层
此文章由 willwywang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 willwywang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
parrot 发表于 2019-9-21 18:28
是看不清啊, 不过总开关80A也说明问题了,总共能带的电量理论上是 80x230=18400w,实际上供电系统一般会 ...

OK, 我算了下18kw其实已经够我用了。不用换三相电了。
拉根32A专线给服务器用,墙上开两个15A的插座。
Advertisement
Advertisement

发表于 2019-9-22 10:51 |显示全部楼层
此文章由 willwywang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 willwywang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
joelucie 发表于 2019-9-21 15:43
我这个是415V rated 300A Faulty Level 18kA 是不是可以开工厂?

您家这个真是绝啊,怎么这么高。

发表于 2019-9-22 10:51 |显示全部楼层
此文章由 willwywang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 willwywang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
ccn 发表于 2019-9-21 18:38
扩大功率换个高一点的空气开关可以,但担心线路不知道抗不扛得住。如果要换线路那就还是忍忍 ...

我已经联系了电工,看看怎么弄最合理

发表于 2019-9-22 11:50 |显示全部楼层
此文章由 fly02 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fly02 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
willwywang 发表于 2019-9-22 10:51
我已经联系了电工,看看怎么弄最合理

我们搭lab都是用cloud,核算过,用cloud比自己用硬件更省钱。gcp现在还有促销。

发表于 2019-9-22 23:57 |显示全部楼层
此文章由 willwywang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 willwywang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 willwywang 于 2019-9-23 00:09 编辑
fly02 发表于 2019-9-22 11:50
我们搭lab都是用cloud,核算过,用cloud比自己用硬件更省钱。gcp现在还有促销。 ...


谢谢哈,分情况,有些场景不适合cloud。另外,cloud其实还是蛮贵的,看你怎么用了。。